李从悠 https://yyk.familydoctor.com.cn/doctor/319983/神诺科技
地下车库CO监控系统方案
一氧化碳做为一种无色无味的有*性气体,随着私家车辆及地下车库的普及,其导致的中*事件也频频见干报
端。近年来国家对地下车库一氧化碳检测系统也开始要求,如《绿色建筑设计标准》8.6.3条规定:“设有机械通风
的地下车库应对cO浓度进行实时监测和控制”。对于一氧化碳气体如何检测、设计及安装,这次安徽神诺科技有
限公司就丛专业气体检测仪制造商的角度,来详细解释下如何设置
地下车库CO浓度检测仪。
一、一氧化碳的危害
一氧化碳是无色,无臭,无味,对吸入对人体有十分大的伤害。它会结合血红蛋白生成碳氧血红蛋白导致人缺
氧。最常见的一氧化碳中*症状,如头痛,恶心,呕吐,头晕,疲劳和虚弱的感觉,暴露在一氧化碳中可能严重损
害心脏和中枢神经系统,会有后遗症。
根据测试,空气中的一氧化碳浓度达到50ppm时,健康成年人可以承受8小时;达到ppm时,健康成年人
2~3小时后,轻微头痛、乏力;达到ppm时,健康成年人1~2小时内前额痛,3小时后威胁生命;到ppm
时,健康成年人45分钟内,眼花、恶心、痉挛,2小时内失去知觉,2~3小时内死亡。
地下车库一氧化碳的产生主要源自于汽车发动机,当发动机怠速运行时,由于汽油燃烧不充分,会产生含有
大量CO的尾气。地下停车场属于密闭环境,车辆进出比较频繁,所排放的尾气也不易排出,极易积累大量CO气
体,导致停车场内弥漫着呛鼻的气味,损害人的身体健康。因此,地下车库、停车场内应配有送、排风系统,用新
鲜空气进行置换,地下汽车库CO含量长期应低于25ppm,短期不应高于37.5ppm。
二、地下车库一氧化碳(CO)监控系统
1、系统目的
空气质量:定期排风保证车库内一氧化碳浓度低于危害水平,属于安全考虑。
能耗管理:根据地下车库内一氧化碳浓度进行排风,避免排风频率过高导致的能源浪费,属于节能考虑。
2、系统功能
自动检测地下车库各防火分区cO浓度。
彩屏显示各检测点co浓度,可自动识别各检测点工作状态。
CO浓度超标时自动启动防区排风系统,浓度正常时自动关闭。
历史记录、报警记录查询。
3、系统组成
1、CO浓度探测器SNHJ-CO
co浓度检测仪可实时检测co浓度值,为保证能够综合反映地下车库co浓度情况,SNHJ-CO应平均分散于各防
火分区,每个分区设置4-10个点(需根据防火分区面积等实际情况综合考虑)为宜。
2、空气质量控制器SNHJ-KZ
SNHJ-CO将络点CO浓度信号时上传至空气质量控制器,控制器屏幕显示各分区CO还度值。当co浓度值超过
安全值时自动声光报警提醒,并启动排风系统进行排风置换。控制器可自动识别不同分区内co浓度值,自主控制
对应防火分区排风系统工作。
3、空气质量监控器SNHJ-JK
SNHJ-JK是整个系统的主机,通过浓度探测器或多合一探测器实时监测CO浓度、CO2浓度、温湿度、
PM1.0/PM2.5/PM10、甲醛、TVOC,上传信号给空气质量控制器联动控制排(烟)风机启停,可实现实时监
控。配备微型热敏打印机,实时打印整个监控系统的动作,配备远程控制功能,能够在消防控制室远程开启或关
闭风机。