血红蛋白病

首页 » 常识 » 常识 » YJPFCO浓度监控系统Y22地下车库
TUhjnbcbe - 2024/4/1 17:05:00
北京哪里医院治疗白癜风最好 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1719927173330035222&wfr=spider&for=pc

YJPF

一氧化碳监控

CO浓度监控系统Y21

产品名称:CO浓度监控系统,CO浓度监控器,CO浓度控制器,CO浓度探测器,CO浓度传感器,CO监控主机,CO监控系统,CO检测,CO监控,CO浓度探测,

型号规格:YJPF-CB,YJPF-CG,YJPF-KQ,YJPF-CO,YJPF-CO2,

技术要求:工作电压:AC/DCV

24V

通讯协议:RS接口Modbus/RTU协议+二总线

辅助电源:AC/DC

产品品牌:EOOYJ·伊江

产品介绍

当汽车发动机怠速运行时,由于汽油燃烧不充分,会产生含有大量CO的尾气。地下停车场属于密闭环境,车辆进出比较频繁,所排放的尾气也不易排出,极易积累大量CO气体,导致地下停车场内弥漫着呛鼻的气味,损害人的身体健康。

一氧化碳是无色,无臭,无味,吸入人体会有极大的伤害。它会结合血红蛋白生成碳氧血红蛋白导致人体缺氧。是常见的一氧化碳中毒症状,如头痛、恶心、呕吐、头晕、疲劳和虚弱的感觉,长期暴露在一氧化碳中可能严重损身体和中枢神经系统,会有后遗症,因此,地下停车场应配有送、排风系统,用新鲜空气进行置换。

我公司严格按照相关技术标准研发了YJPF-C地下停车场CO浓度监控系统。该系统是集工业计算机技术、通讯、抗电磁干扰、数字传感技术及工业现场总线技术于一体的智能化系统,可对地下停车场CO浓度进行24小时实时自动巡检,对CO浓度超过标准的区域给出报警提示,并联动开启机械送风系统,确保CO浓度在安全范围内。

严格贯彻相关国家标准:

中华人民共和国国家标准GB-《建筑设计防火规范》

中华人民共和国国家标准GB-《建筑防排烟系统技术规范》

中华人民共和国国家标准GB/T《绿色建筑评价标准》

中华人民共和国国家标准JGJ/T-《民用建筑绿色设计规范》

地方标准DGJ32J-《江苏省绿色建筑设计标准》

标准摘要:

中华人民共和国国家标准GB-T《绿色建筑评价标准》

8.2.13地下车库设置与排风联动的一氧化碳浓度监测装置。

中华人民共和国国家推荐标准JGJ/T-《民用建筑绿色设计规范》

9.5.5设置机械通风的汽车库,宜设置一氧化碳检测和控制装置控制通风系统运行。

地方标准DGJ32J-《江苏省绿色建筑设计标准》

8.5.3设有机械通风的地下车库应对CO浓度进行实时监测和控制,浓度探测器应置于通风良好的人群活动区域。

(一)系统组成:

YJPF-CO浓度监控系统由下列设备组成:

1、CO浓度监控监控器,YJPF-CB/YJPF-CBG(以下简称监控器);

2、CO浓度控制器,YJPF-KQ(下简称控制器);

3、CO浓度探测器,YJPF-CO(简称CO探测器);

4、CO2浓度探测器,YJPF-CO2(简称CO2探测器);

5、温湿度传感器,YJPF-T/R(简称温湿度传感器);

(二)CO浓度监控器的安装布线:

1、主机安装在消防控制室,主机距地面高1.3-1.5m,距门轴处大于1m。主机的进出线应从箱体顶部进线,开孔时应做好防护避免铁屑、灰尘落入箱体,造成元器件、线路短路。

2、壁挂主机最多可带载60台CO浓度控制器,每台控制器可带载60个点位。

3、主机与控制器之间使用链式连接,不可使用分支接线,接线使用NH-RVS-2×1.5mm双绞线。当距离过大时应增加信号放大器,不得使用平行线和平行电缆,系统布线应在弱电桥架,当与强电共用时,应有必要的保护措施。

(三)YJPF-KQCO浓度控制器的安装布线:

1、安装要求

a)、控制器安装在排烟风机配电箱内(推荐)也可单独设置在控制箱内。

b)、控制器之间通讯线使用NH-RVS2×1.5mm。

c)、控制器供电通讯线使用NH-BV-2×1.5㎜。

2、配电箱安装

a)、安装在风机配电箱内。

b)、安装在独立的控制箱内。

3、接线图,详见使用说明书。

4、排烟风机电路图,详见使用说明书。

5、CO浓度控制器的使用要求

a)、CO浓度控制器的使用环境为-5℃~+45℃、超出范围时应采用保温和通风措施。

b)、CO浓度控制器严禁在潮湿环境中使用。

c)、CO浓度控制器应安装在防雨措施的配电箱中。

(四)YJPF-CO浓度探测器的安装布线:

1、安装要求

a)、CO浓度探测器安装在地下车库空气流通的位置,探测器之间设置间距≤20m,CO浓度探测器设置高度为底边距离地面高2.0m。

b)、探测器使用二总线方式连接,电源线与信号线共用。

c)、探测器之间电源线使用NH-RVS-2×1.5mm。

2、YJPF-CO浓度探测器平面安装图,详见使用说明书。

3、CO浓度探测器立面安装图,详见使用说明书。

4、CO浓度探测器安装实样图,详见使用说明书。

5、接线方法

a)、允许使用链式连接。

b)、允许使用“T”式接线法。

c)、禁止使用“+”字交叉接线法。

d)、同一极性应使用相同颜色“L+”极使用红色、“L-”使用黑色或蓝色。

(五)、YJ-T/R温湿度传感器的安装布线:

1、安装要求

a)、YJ-T/R温湿度传感器安装在地下车库空气流通的位置,探测器之间设置间距≤20m,探测器设置高度为底边距离地面高2.0m。

b)、探测器使用二总线方式连接,电源线与信号线共用。

c)、探测器之间电源线使用NH-RVS2×1.5mm。

2、YJ-T/R温湿度传感器立面安装图,详见使用说明书。

3、YJ-T/R温湿度传感器安装实样图,详见使用说明书。

4、布线方法

a)、允许使用链式连接。

b)、允许使用“T”式接线法。

c)、禁止使用“+”字交叉接线法。

d)、同一极性应使用相同颜色“L+”极使用红色、“L-”使用黑色或蓝色。

(六)、预埋管及预埋盒:

1、JDGφ20套接紧定式镀锌导管(推荐)φ16.φ20.φ25.φ32.φ40。

2、KBG国标扣压式线管。

3、86型预埋盒。

(七)、编码规则

1、用红外编码器编码。

2、CO浓度控制器带载的探测器从最近的开始编码,编号为1,顺序叠加。

3、注意不要重复编码。

4、订货时请注意,应将同一批订购的产品(主机、控制器、探测器)组成一个独立的系统,不同时段订货的产品可能会因程序的不匹配造成系统混乱,请不要混用,否则会给调试造成极大的麻烦,严重时将无法正常运行。

经过多年的探索和进取,我们形成了“以客户为核心,以质量为生命”的服务理念。为客户提供优质的售前、售中及售后服务是我们不渝的追求……

1